请问电气火灾监控系统和自动报警是共用主机吗
老师们好,请问WEFPS-B32监控主机是电气火灾监控系统的主机吗?消防控制室这里我做预算要算什么东西,是算一台主机,然后主机包含方格内的东西就行吗?消防水泵房引来的ZN-RVS-2*1.5线是干什么用的?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳老师们好,请问WEFPS-B32监控主机是电气火灾监控系统的主机吗?是电气火灾监控系的主机。消防控制室这里我做预算要算什么东西,是算一台主机,然后主机包含方格内的东西就行吗?要算:火灾报警控制器(注明几个回路)、总线手动控制盘、多线联动控制盘(注明几个点)、消防广播主机、消防电话主机、图形显示装置、消防电源。消防水泵房引来的ZN-RVS-2*1.5线是干什么用的?按图上接的位置应该是水泵房消防电话的电话线(起泵专线2芯是不够的,一般用的是KVV-4*1.5或KVV-7*1.5)
2019-02-15 09:47:52
-
老师们好,请问WEFPS-B32监控主机是电气火灾监控系统的主机吗?不是的。独立的主机。消防控制室这里我做预算要算什么东西,是算一台主机,然后主机包含方格内的东西就行吗?要根据配置计算消防水泵房引来的ZN-RVS-2*1.5线是干什么用的?这个是消防水泵控制线。消防控制室可以直接启动水泵的。