• 基础梁配筋问题

    如图 集中标注为900X600 C10@100/200(6) 6C25 .梁下方原位标注为17C25 我在软件上原位标注对应位置输入了 是正确的吗。还有就是梁左上方的21C25 14/7 请问该如何理解 如何输入?谢谢!集中标注
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    首先要更正一点,你这个不是基础梁,是框架梁

    17c25是该跨的下部钢筋,你输入是正确的

    21c25 14/7是该跨的左支座筋

    基础梁

    2019-02-16 15:27:38 