    电气:先识别的电管(层顶标高),后识别的桥架(层顶标高-0.7)(电管是从桥架引出的),因为电管的标高比桥架高,造成二者没有连接起来。用布置立管把电管与桥架连接起来(立管起点:层顶标高-0.65,终点:层顶标高)。
    设置起点-选择起点这一系列的步骤识别从电箱沿桥架-电管的线缆,看见出桥架的立管已经变成黄颜色。用检查回路功能,却只能看见线管部分的显示红色闪光,而桥架部分无显示,是哪个地方操作的不对


    补充问题:刚刚按照先识别桥架,再识别线管的顺序重新操作了一下,完全正常了。看来是布置立管那一步有问题,是这个立管没有与原来的电管结合起来吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回复:因为你手动布置立管,没有注意回路的信息与识别的回路一致,所以检查的时候整个回路显示不全;手动布置立管后,可以用图元属性刷功能,让立管与已识别的水平管信息一致,然后再选择起点就可以了。

    2019-02-17 07:05:15 

  • 建议用2018经典算量模式。