flavor 2019-02-18 12:49:23 | 重庆市 土建计量GTJ | 5815查看 4回答
广联达如何设置柱墙钢筋在基础层没有接头?
广联达如何设置柱墙钢筋在基础层没有接头?在基础层里,桩基和地梁都在地坪下降了900MM,这时候柱墙钢筋在层顶标高的位子产生了接头。不符合规范和设计要求!而且和实际施工不同。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你看一下是不是嵌固部位的问题嘛,
2019-02-18 14:08:27
-
把柱和墙在基础中设置为纵筋锚固,不要用设置插筋,把底标高定义基础顶标高.
2019-02-18 14:24:05
-
你看一下是不是嵌固部位的问题嘛,嵌固改变没用。
2019-02-24 21:48:06
-
把柱和墙在基础中设置为纵筋锚固,不要用设置插筋,把底标高定义基础顶标高.
按照这个方法修改没用。。。。
因为基础及整个结构是带有单面坡度的。设置标高不能完成
首次提交 2019-02-24 21:48:48 最近修改2020-03-03 09:28:32 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看