• 原位标注梁下部的N6E12怎么编辑输入?

    如图1、这道框架梁KL2在集中标注显示有8根E12的抗扭筋,左右两侧各四根。但在原位标注梁下部还有N6E12,这六根在哪里输入呀?另外,如果这六根每侧放三根的话,总计每侧就会有4+3=7根抗扭钢筋,这样理解对吗?我觉得一侧放置七根,是否能放得下啊?
    2、梁上部右侧标注的4E25,指的是除了2根通长的角筋E25之外,还有2根E25的直角型负筋(该筋不是贯通的),这样理解正确吗?
    3、梁上部为什么在中间位置标注4E25呢(蓝色笔处)?这是什么意思?难道左侧端部没有4E25吗(蓝色笔处)?是不是写错了呀。谢谢
    抗扭筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题1、这道框架梁KL2在集中标注显示有8根E12的抗扭筋,左右两侧各四根。但在原位标注梁下部还有N6E12,这六根在哪里输入呀?另外,如果这六根每侧放三根的话,总计每侧就会有4+3=7根抗扭钢筋,这样理解对吗?我觉得一侧放置七根,是否能放得下啊?
    答:N6E12在原位标注里面输入(看我第1张截图)。 
           理解错误,本跨的原位标注腰筋为N6E12,每侧3根,其他跨的腰筋为N8E12,每侧4根,因为本跨有原位标注,所以原位标注优先,如果本跨没有N6E12,那么本跨的腰筋也为N8E12,每侧4根。
           N8E12和N6E12,其中的8和6指的是两侧的总数。

    问题2、梁上部右侧标注的4E25,指的是除了2根通长的角筋E25之外,还有2根E25的直角型负筋(该筋不是贯通的),这样理解正确吗?
    答:理解正确。支座处的原位标注里面是包括了集中标注里面的2根通长筋,剩下的是支座负筋。

    问题3、梁上部为什么在中间位置标注4E25呢(蓝色笔处)?这是什么意思?难道左侧端部没有4E25吗(蓝色笔处)?是不是写错了呀。
    答:没有写错。
          第1个左侧端部没有4E25吗(蓝色笔处),如果支座两侧配筋一样,可以只标注一侧(右侧省略了而已)。
          第2个中间4E25,说明这里里面有2根为集中标注里面的通长钢筋,剩下的2根为跨中中间的2根与支座负筋处的2根搭接。(其实支座负筋也为25的,所以不需要搭接,只需要贯通就行了,如果规格不一样的话,就需要搭接了)

    纯手打,感谢采纳。

    集中标注

    2019-02-19 13:20:20 

  • 1、原位标注优先于集中标注,原位有N6E12就以这个为准,意思每边三根抗扭钢筋,不存在4+3=7根

    2、这叫支座负筋4E25,通长已经有了两根,只需要中间再配两根非贯通筋

    3、中间蓝色标注4E25,就是跨中钢筋。
    左侧没有标注因为柱另外一侧有标注,图集有原则可以省略不写
    整个意思下来其实就是这里是4根通长25的钢筋,至于为什么是这样可能是设计软件计算荷载刚好需要,通常不会这样写




    2019-02-19 14:04:47 