181****2683 2019-02-20 12:50:32 | 河南省 安装 | 10207查看 1回答
喷淋喷头位置立支管高度的确定
如下截图,地下车库喷淋系统,管道梁底敷设,梁的高度大概有900,800和1350,第一:我想问下管道敷设的标高大概多少?第二:设计说明中喷头溅水盘与顶板距离大于75mm,小于150mm,我想问下喷头位置处的立支管如何计算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下车库喷淋系统,管道梁底敷设,梁的高度大概有900,800和1350,管道敷设的标高以最大梁为准,设计说明中喷头溅水盘与顶板距离大于75mm,小于150mm,下喷头位置处的立支管按1350-板厚-100计算.
2019-02-20 12:54:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看