• 输入了架立筋,但三维里面看不到?

    您好,专家,请教一下,如图,框架梁上部有架立筋(1E20),我在原位标注里已经编辑输入了,但汇总三维显示以后,

    1、三维里,上部有3E20的通长筋,但中间还有一根却显示的是支座负筋(红色标记),并未贯通布置,?“钢筋显示控制面板”里也没有架立钢筋的信息,这是怎么回事? 是否需要点击“生成架立筋”这个命令来操作?

    2、架立筋是不是要通长贯通整条跨?不允许有断开?

    3、架立筋从结构上讲是不受拉力的,只是和箍筋有效连接,起到支撑架立箍筋的作用,施工中也能有效绑扎、固定箍筋?这样理解对吗?

    贯通布置通长答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑贯通布置
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题1三维里,上部有3E20的通长筋,但中间还有一根却显示的是支座负筋(红色标记),并未贯通布置,?
                关于支座负筋的原位标注表示及识读,我已经在上一个问题1的答案中详细描述(http://e.fwxgx.com/question/question_show?question_id=2049607)。
                拿第一跨端支座举例子:原位标注:4C20,其中有3根为集中标注里面的3C20通长筋,还有1根C20为支座负筋。当然支座负筋(又叫非贯通筋),支座负筋伸出长度请参考上一个问题的第一问。所以当然未贯通布置。     
             
              “钢筋显示控制面板”里也没有架立钢筋的信息,这是怎么回事?
                如果你正确输入应该会显示架立筋的控制按钮,我觉得你应该是架立筋的输入有误。(请看第1张截图。)
                提醒:如果你在集中标注中输入,会自动在跨中生成。
               是否需要点击“生成架立筋”这个命令来操作?
                不需要。



    问题2架立筋是不是要通长贯通整条跨?不允许有断开?
               架立筋不需要贯通整条跨,但是如果标注在集中标注中,那么每跨都会有。 架立筋的长度=1/3的净长+300mm(这个公式还可以细化,仅作参考,其中的净长请勿直接套用)
               补充一点:架立筋的作用是用来固定箍筋的。
                              (以下的文字描述需要三维想象)
                                我们拿第一跨举例子:首先箍筋是四肢箍(复合箍筋,大箍套小箍),那么为了固定这个箍筋,就需要八根(上面四根、下面四根)。                              
                                下部钢筋已经有4根20的(集中标注中有表示)。
                                上部钢筋,我们首先把第一跨均分为三等分(1、2、3),  第1分:上部有4根(即原位标注:4C20,3根通长筋和1根支座负筋),第2分:上部仅有3根通长钢筋,第3分:上部有4根(即原位标注4C20,3根通长筋和1根支座负筋
                                那么问题来了?中间分只有3个根(其中2根固定外面的大箍筋),小箍筋缺少1根就无法固定。
                                所以,需要加1根架立筋来辅助固定小箍筋。与两头的支座负筋分别搭接150mm。
                               (以上请参考第2、3张截图)


    问题3架立筋从结构上讲是不受拉力的,只是和箍筋有效连接,起到支撑架立箍筋的作用,施工中也能有效绑扎、固定箍筋?这样理解对吗?
                 理解正确。架立筋需要和支座负筋绑扎搭接,搭接长度为150mm。(请看第4、5、6张截图)