185****1941 2019-02-21 10:57:34 | 湖北省 安装 | 2797查看 4回答
ZRYJV-4*70+1*25,怎样套清单项,定额子目?
ZRYJV-4*70+1*25,怎样套清单项,定额子目?清单描述怎么写?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
详见下图,敷设位置根据你实际填写,因为涉及到乘系数,工程量根基实际填写,定额系数根据当地定额填写,r如果有电缆截面70mm的话就套70mm
2019-02-21 11:01:31
-
ZRYJV-4*70+1*25是阻燃额定电压06/1kV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套五芯电力电缆,套电力电缆相应子目,
2019-02-21 11:01:51
-
这个电缆是4芯的吧,套定额依据ZRYJV-4*70套4芯截面70mm,对吗?后面的1*25是什么呢?需要套吗?
2019-02-21 11:17:48
-
套用铜芯电力电缆定额70mm2以内,电缆是按三芯接地编制的,你这个电缆是4+1芯电缆(也就是5芯电缆,地线规格是25mm2的,套取定额按最大的那个数取定),所以定额子目*1.3;电缆头按70mm2以内取定,但各地定额不一样,像湖北的都要乘以系数,北京的都没有要求;项目特征描述:1.名称:室内铜芯电力电缆 2.规格型号:ZRYJV-4*70+1*25 3.敷设方式:穿管、桥架、埋地、地沟内或竖井支架敷设(只描述一种方式)
2019-02-21 11:39:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看