小许儿 2019-02-21 14:44:03 | 福建省 土建 | 568查看 3回答
关于首层底标高的疑问
1.首层底标高是不是就是地下室顶板顶标高?2.室内外高差-0.3需要将首层底标高设为-0.3吗?如果不设为-0.3会不会影响墙柱等工程量?3.如果板面标高都不一样时如何确定底标高?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,我来回答你的问题吧:1、首层底标高以图示标高图为准即可,你问是不是地下室顶板标高这个问的有点蒙统,因为一般常见地下室顶板标高是有很多种的,大部分分为主楼及常规地下室顶标高,你说的首层底标高要是主楼的话就是对的!总之以图示首层底标高为准就行了。2、室内外高差和墙柱标高是不两种根本不同的标高,他们是互不干扰的存在,也就是说你设不设都不会影响墙柱工程量的,友情提示一下,大部分室内外高差的影响会存在挖土方及填土方,还有脚手架的影响,其它垂直运输等影响要视当地定额而定。3、这个就更简单了,都不一样的时候你取哪个都没有错,但是尽量取较大部分的那个板面标高,这样你修改起来就会修改较少部分了。(希望能帮到你,望采纳!)
2019-02-21 14:56:22
-
1.是。2.可设可不设。不会。影响的只是你的量划分在哪一层。3.按多数的板面标高设定,最高点可以添加高度计算。
2019-02-21 14:48:28
-
1:对2:不设置首层底标高结构构件标高对不上3:你说的建筑和结构的板面标高吗,以结构图为准
2019-02-21 14:49:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看