ぅ青青子衿 2019-02-22 09:50:44 | 北京市 安装算量GQI | 1969查看 2回答
【安装】消防报警系统图问题
1、LD1连接ZXVI和消防控制中心,是每个室外消火栓按钮都要配ZXVI?系统图什么意思呢?2、ZXVI是模块吗,是每个消火栓都要配一个,还是总的加起来配一个ZXVI模块就行了,然后LD1连接起来?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.消火栓按钮和消防电源监控系统是两个没有关联的系统2.ZXVI是代表一个箱内的模块,有的一个箱有好几个这种模块的,要看看配电箱系统图
2019-02-22 09:54:36
-
已解,ZXVI是电源监控保护模块,设在消防控制中心连接消防电源监控器,连接强电箱,只是这个系统图没有标明也没有说明,LD1是连接强电箱电源监控保护模块和消防电源监控系统的连接线。
2019-02-22 09:59:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看