• 防火堵洞工程量问题

    电力工程,广东省
    我看了之前工程别人的套价,防火堵洞由2个定额组成:电缆防火涂料、堵洞 防火堵洞 盘柜下和电缆防火涂料、堵洞 防火堵洞 电缆隧道。
    1.我想问防火堵洞的量是要算图纸中的哪些东西啊?
    2.在图纸上说的是:进出线电缆坑需要内外封口防鼠,那我可以计算防鼠挡板的量为盘柜下的吗?
    3.盘柜下我算了图中电缆进入高低压柜的那个圈圈洞为一处;电缆隧道我是算了穿过电房的电缆都算一处,请问这样对的吗?
    4.我查了定额计算规则说防火堵洞每处0.25㎡内,是算电缆的面积吗?麻烦详细说解,谢谢。
    如有大神愿意,可以加我QQ说语音:798595680定额组成

    补充问题:那穿过柜的和穿过变压器也算一处吗?
    还有我不理解盘柜下是指哪里的?
    电缆隧道就算电缆穿过墙和穿楼板的咯,我弱弱滴问一句,楼板在指哪个,有在上图上显示吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、凡是穿墙或穿楼板,都要算都洞一处;
    2、不需要算防鼠挡板,只算堵洞;
    3、每个穿墙洞或穿楼板算一处;
    4、定额计算规则说防火堵洞每处0.25㎡内,指的是堵洞面积。