• 采暖管道工程量计算问题

    如图,设计说明中埋地管道为PB管,户内与散热器连接的明装管道为镀锌钢管,如下截图,第一:PB管只计算水平方向?第二:假如散热器高度为0.3米,镀锌钢管长度=0.3米么?第三:黄色和绿色管道为采暖供水管和回水管,连接供水管和回水管和散热器之间的水平管道(红色箭头)为什么管道?管道工程量散热器连接答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 第一:PB管只计算水平方向?
    答:不是,垂直方向也有PB管(见第二个答案)
    第二:假如散热器高度为0.3米,镀锌钢管长度=0.3米么?
    答:不是。约0.15米,阀门(截止阀、温控阀)以上为镀锌钢管,阀门以下为PB管。
    第三:黄色和绿色管道为采暖供水管和回水管,连接供水管和回水管和散热器之间的水平管道(红色箭头)为什么管道?
    答:PB管。