初 2019-02-26 15:40:18 | 四川省 安装 | 2272查看 1回答
您好 请问从一层总配电箱经金属线槽至二层照明配电箱,然后二层照明配电箱金属线槽线如何引出呢?
您好 请问从一层总配电箱经金属线槽至二层照明配电箱,然后二层照明配电箱金属线槽线如何引出呢?金属线槽是水平的,其它照明回路从金属线槽引出?请问金属线槽中计算电缆量?金属线槽如何与其它线路连接
补充问题:请问老师 我这是从一层配电箱出来进入水平线槽,然后直接垂直线槽WC敷设至二层照明配电箱 那么我二层照明配电箱沿两头出来至金属线槽,然后至哥哥回路吗?另外不知道配电箱规格,只知道1.5m高度暗装,那么金属线槽在梁下0.3m,梁高0.55m,层高3.6m,如何确定金属线槽立管高度呢》?
补充问题:老师 那我这个照明配电箱应该引出几个立管到上面金属线槽呢?(蓝色虚线金属线槽),是分别两个立管上去?还是一个立管上去分两端呢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、线缆从金属线槽进入配电箱,如果进出配电箱的线缆,只有一根,需要从金属线槽配管进入配电箱(或出配电箱进入金属线槽);如果进出配电箱的线缆,有几根,需要从水平金属线槽接200*100的垂直金属线槽进入配电箱(或出配电箱进入金属线槽);二、金属线槽与其它线路连接时,按设计图示,从金属线槽配管,与其它线路连接。假设配电箱的规格是800*600*200立管长度=层高-板厚0.1-梁0.55-金属线槽梁下0.3-配电箱(1.5+0.8)
2019-02-26 15:54:43
-
请问我一层配电箱沿顶棚墙暗敷上二楼是按我图上紫色的线那样走吗?
二楼到三楼也是像我蓝色的线那样?谢谢2020-05-07 13:57:49 补充一楼配电箱出来蓝色箭头旁边的蓝色点有什么含义吗
-
请问配电箱规格没有告诉 距地1.5m安装,然后金属线槽敷设 金属线槽在梁下0.3m,
请问配电箱规格没有告诉 距地1.5m安装,然后金属线槽敷设 金属线槽在梁下0.3m,梁高0.55m,层高3.6m,请问应该如何计算电缆工程量呢?
-
老师好,请问老师1、第一张图是配电图,粉红色的线表示什么意思?
2、第二张图是二层的配电图,黄色框是厨房的配电箱,请问电又是从哪个位置进的配电箱 3、第三张是照明图,粉红色的线又表示什么意思? 谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看