182****3523 2019-02-26 16:21:11 | 广西壮族自治区 土建 | 813查看 2回答
关于标准差钢筋含量问题
地上17层的剪力墙结构,标准层软件计算出来的钢筋含量37kg/平方,正常吗?(标准差建筑面积616平方,软件计算钢筋总量23吨)
补充问题:标准层钢筋含量
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
算是正常范围吧,略偏低
2019-02-26 16:25:17
-
不正常,一般限额设计标准在43-45范围内
2019-02-26 16:43:25