倣縱命運 2019-02-26 17:13:43 | 陕西省 安装 | 3308查看 4回答
UTP-6
UTP-6预留量是否按照电缆预留,计算不计算终端头
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
UTP-6预留量是按照电缆预留,不计算终端头
2019-02-26 17:18:28
-
双绞线缆、光缆、同轴电缆敷设、穿放、明布放,以“m”计量单位。电缆敷设按单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,依此类推。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计人电缆长度工程量之内。电缆进入建筑物预留2m,电缆进入沟内或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒、两端预留各2m。网线自然有终端头了。
2019-02-26 17:19:29
-
答:网线的预留量与电缆、电线的不一样,到建筑智能化工程里面去找。网线也不是做电缆头(是做水晶头)。
2019-02-26 18:14:01
-
UTP-6是双绞线预留量是按照双绞线预留,不计算终端头
2019-02-26 20:18:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看