• 18定额市政工程中的排水工程,混凝土井室按标号换算为预拌混凝土后,需要调整为非泵送混凝土吗

    18定额市政工程中的排水工程,混凝土井室按标号换算为预拌混凝土后,需要调整为非泵送混凝土吗,如果需要,怎么调整人工和机械含量。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    泵送与非泵送主要区别在于材料价格,对于机械和人工消耗影响不大,因此只需要调整材料价格就好。