• 请问RVVP跟KYJY是属于电缆么,需要 计算1.025的系数和电缆头么


    1.请问RVVP属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么

    2.请问KYJY属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么
    希望有老师能够回答下,谢谢,请分别回答四个小问题


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •     RVVP电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线;KYJY属于交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆;

    2019-02-26 20:00:32 

  • RVVP是属于电线,KYJY是属于电缆,需要 计算1.025的系数,电缆计算电缆头

    2019-02-26 20:13:31 

  • 1.请问RVVP属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么?
    答:是护套屏蔽软电线,电线不需要计算弛度系数,不需要计算电缆头。
    2.请问KYJY属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么?
    答:是控制电缆,需要计算弛度系数和控制电缆头。

    2019-02-27 08:49:24 