• 基础梁原位标注与集中标注的问题

    如图:
    1.JKL3(9)集中标注中的2c20是上部钢筋还是下部钢筋?新建构件时把2c20输在上部通长筋栏还是下部通长筋筋栏里?
    2.原位标注3c20是梁的下部左支座负筋吗?
    3.那梁跨中间的2c20是下部跨中钢筋 还是上部钢筋呢?
    感谢。
    新建构件

    补充问题:补充一下,我问的是基础梁,不是楼层梁。
    因为我看到基础梁的原位标注上是下部钢筋有左右支座负筋,跟楼层梁相反。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:图中的梁属于地下框架梁,按框架梁定义。
    2.原位标注3c20是梁的下部左支座负筋吗?是的
    3.那梁跨中间的2c20是下部底筋 

    2019-02-28 10:29:11 

  • 你好:看图,集中标注中2C20 是上部钢筋。

    2019-02-28 10:30:01 

  • 你如果用基础梁构件做的梁,那他的原位标注跟框架梁是位置是相反的,都是一样的,只不过反着输而已。集中标注一样。

    2019-02-28 10:52:17 

  • 按框架梁配筋形式,2C20是上部通长筋,3C20是本跨左支座上部负筋


    2019-02-28 11:35:22 