    请问图中的这种屋面梁在柱子里的弯钩长度怎么设置,这是20的钢筋,怎么弯钩长都500+了,不是应该15d吗?屋面梁
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答;屋面层,柱顶与梁的节点,梁上部钢筋的要求见下图;柱子

    2019-02-28 10:56:50 

  •  因为你这个是屋面框架梁,上部筋不能还按15*d考虑

    2019-02-28 10:59:56 

  •     节点设置里应该是按15*d,只是柱顶部梁,只扣一遍保护层(没猜错的话你梁应该是600的)

    2019-02-28 11:28:52 