• 剪力墙插筋怎么设置

    请问各位老师,1、这个剪力墙我设置以后,画出来怎么钢筋三维和图纸标注的不一样,就是插入基础梁的那一部分,我的钢筋三维是封闭的,图纸上就不是2、还有就是这个420的长度是怎么设置的?剪力墙插筋图纸标注
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:改用下图的节点大样设置方法试试看。答疑解惑

    2019-02-28 21:57:42 

  • 直接设置绘制即可,软件会自动结算插筋长度

    2019-02-28 22:34:07 

  • 【工程设置】的【节点设置】,剪力墙,左侧垂直筋基础插筋节点,右侧垂直筋基础插筋节点,选择节点8,可以修改伸入基础的长度。不计算插筋的话,就修改为0即可。