• 老师,请教个北京2001安装定额的问题

    1:给排水系统采用不锈钢管氩弧焊连接,大于等于DN50的阀门采用不锈钢法兰,阀门为法兰铜闸阀,那是否套低压焊接法兰阀门,但套这个定额后因为定额内有个平焊法兰,带母螺栓,石棉橡胶板的价格(为定额价),我能否换为不锈钢法兰,不锈钢螺栓,金属垫片?
    2:北京2001安装定额,酒店业态的空调水及消防水给排水,泵房是否套用站内管道定额,界限已泵房墙为界?
    3:给排水及消防水管道采用沟槽连接,沟槽件是否根据图纸按实计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、按计算规则:法兰、螺栓、垫片,均可以更换。
    二、泵房内的管道采用站内管道定额计算,界限以泵房的外墙皮为界。
    三、沟槽件的计算,可以根据图纸按实计算。也可以按管件含量计算。两种方法可选其中之一。
    以上,仅适用于北京2001定额。