橙子橙子橙子 2019-03-01 17:36:15 | 湖南省 安装算量GQI | 2531查看 2回答
GQI2018,电缆在桥架内布置
GQI2018,电缆在桥架内布置(桥架高度是层顶-0.7),这根电缆标高类型设置了管中标高但是起点终点的标高是层顶-0.7,这么设置电缆安装高度和标高类型是不统一的是吧?对出来的量有什么影响呢?
补充问题:老师,可能我之前没有表达清楚,我这电缆是已经布置在桥架内的了,就是布置完之后发现电缆高度是层顶-0.7,标高类型却是管中
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳管中不影响工程量,放心!
2019-03-01 18:47:39
-
电缆在桥架内敷设,用设置起点选择起点或者桥架配线功能
2019-03-01 17:42:00