• GQI2018,电缆在桥架内布置

    GQI2018,电缆在桥架内布置(桥架高度是层顶-0.7),这根电缆标高类型设置了管中标高但是起点终点的标高是层顶-0.7,这么设置电缆安装高度和标高类型是不统一的是吧?对出来的量有什么影响呢?桥架高度

    补充问题:老师,可能我之前没有表达清楚,我这电缆是已经布置在桥架内的了,就是布置完之后发现电缆高度是层顶-0.7,标高类型却是管中
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    管中不影响工程量,放心!

    2019-03-01 18:47:39 

  • 电缆在桥架内敷设,用设置起点选择起点或者桥架配线功能GQI

    2019-03-01 17:42:00 