小猪闹闹 2019-03-02 20:58:01 | 广西壮族自治区 安装 | 2814查看 3回答
老师,我不明白为何接线盒为何还要面板的说法,接线盒就个有接线柱的空盒,将来买插座回路扭上去才有
老师,我不明白为何接线盒为何还要面板的说法,接线盒就个空盒,将来买插座回来螺钉扭上去才有所谓的面板,否则就一直是个空盒,为何还有面板安装的说法?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额子目里面的接线盒,不含面板(因为要装开关、插座),但没有开关、插座的过线盒(长距离或多弯曲管路中),需要用空白面板将过线盒盖住,此时的空白面板必须另行计算,因为接线盒、过线盒是不含面板的。也就是说,接线盒上装开关、插座时,开关、插座另行计算;接线盒上装空白面板时,空白面板也必须另行计算。
2019-03-03 08:02:13
-
你应该多去工地现场看看,请教一下工人师傅。所谓的接线盒,是指不安装插座面板的盒,为了美观,用空白的面板(没有任何插孔)盖住,作用是长距离或多弯曲管路拉线的,也有的是图纸设计有电视电话宽带对讲等面板,但是甲方要求不安装,所以用空白面板盖住。
2019-03-02 21:56:58
-
如图。这是一个实际项目的接线盒面板
2019-03-04 08:50:34