• 老师,就拿风机盘管来说,检查接线要另外找电工来检查,那安装和调试可以是同一个工种吗?

    老师,就拿风机盘管来说,检查接线要另外找电工,那安装和调试可以是同一个工种吗?安装工安完,就要等到电工检查接线无误后才能进行调试洛?否则接线错误就会烧掉(三相)设备吗?不明白的是现在工地都是安装工安完就直接通电试一下,没问题就走了,从来没有谁还专门花钱请电工再次检查接线,一般安装工安完都会检查试一下能不能正常使用再走的,能正常使用就没电工什么事了,非要找电工来检查接线岂不是脱裤放屁,多次一举吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:你是越问越糊涂,越说越糊涂了。
    拿风机盘管的安装说;第一步,风机盘管安装好了,通风空调里面就可以计算风机盘管安装的子目,计算费用了。
    第二步,空调工也好,电工也好,不管是谁,需要给风机盘管检查、接线,这一部分的费用,不含在风机盘管的安装子目中,需要计算,通风空调中没有风机盘管检查接线的子目,必须在电气工程里面套子目计算。谁敢的活不重要,重要的是干了活你得要钱,什么叫脱裤子放屁,多此一举,你傻啊,干活不要钱。
    第三步,电动机分三相电动机与单相电动机,单相电动机接线就可以,没有(也不会)反转,所以单相电动机只要计算检查、接线即可。但三相电动机,会有正转或反转,必须经过调试,确保电动机正转,所以,三相电动机必须计算调试的费用。
    我说的是计算规则,干了活就必须记取费用。你说的是只管干活,不管要钱,你的老板要当心了。






    2019-03-03 12:57:52 