• 温度筋布置与位置,怎么快速布置温度筋。

       

    9.楼板厚度≥120mm且≤140mm时,楼板设置c6@200的温度筋。
    楼板厚度≥150mm且≤180mm时,楼板设置c6@150的温度筋。

    以上是图纸描述,

    1.我的理解是当板不是双层双向布置钢筋时,板面无钢筋的地方设置?还是整块板都要设置???

    2.再就是在GTJ2018中,怎么快速的布置温度筋,因为同名称的板温度筋的范围不一样啊。有没有谁指导下。




我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    布置温度筋用板受力筋里的温度筋定义,和定义面筋和底筋的方式是一样的,只要选择类型为温度筋就行了


    1.我的理解是当板不是双层双向布置钢筋时,板面无钢筋的地方设置?还是整块板都要设置???

    你整板布置就行了,有板面筋的位置,软件会自动扣减温度筋的,只要你定义的就是温度筋,软件会自动扣减了


    2.再就是在GTJ2018中,怎么快速的布置温度筋,因为同名称的板温度筋的范围不一样啊。有没有谁指导下。

    不同板厚的位置需要你自己判断选择温度筋的型号了,这个不麻烦