• 空调通风

    空调通风中,风管一般在板下安装嘛,安装高度是几米?计算风管工程量时,扣除风机等设备的长度嘛?风口百叶及散流器长度需要扣除嘛?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、空调通风中,风管一般在板下安装嘛,安装高度是几米?
    答:一般在梁下200-300mm安装。
    二、计算风管工程量时,扣除风机等设备的长度嘛?风口百叶及散流器长度需要扣除嘛?
    答:扣除设备(例如风机)及阀、部件(例如阀门、消声器)的长度;不扣除管件(例如天圆地方)、风口(即散流器)的长度。


    2019-03-05 10:09:40 

  • 这些你具体看一下关于通风空调的工程量计算规则,具体的安装高度建议你看一下设计图纸上的标注,没有标注的建议你咨询一下设计人员

    2019-03-05 09:41:52 

  • 1、风管安装高度设计图应当 有说明;2、风管长度计量应当扣设备及部件(风阀等)的长度,风口百叶及散流器长度不扣除

    2019-03-05 09:48:01 