12****@qq.com 2019-03-07 14:11:40 | 广东省 安装 | 789查看 3回答
请问各位老师,这两个防雷问题如何计算,
请问各位老师,这两个防雷问题如何计算,
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一个,均压环的计算,15层外墙一周的长度,为均压环的工程量,然后18层、21层、24层等等,以此类推,计算均压环的工程量; 钢铝门窗接地跨接、金属栏杆的接地跨接计算:14层、15层、16层的所有外墙上的钢铝门窗、金属栏杆都要计算接地跨接。其它楼层以此类推,计算 钢铝门窗接地跨接、金属栏杆的接地跨接的工程量。第二个,引下线的长度计算,从基础钢筋算至电梯机房;电梯机房内接地母线的长度,镀锌扁钢的长度=电梯机房的四周长度。
2019-03-07 15:05:52
-
1、第一条的防侧击雷的设计说明跟施工及验收规范不相符是错误的,防侧击雷规范规定的是10层(或30m)以上,均压环的计算方法是建筑物外侧的梁一周乘以需要做的层数,还有盖层建筑物外侧的金属门、窗及栏杆的接地2、第二条是电梯机房内一周这个一般都会有图纸
2019-03-07 14:25:21
-
第一个要算长度,均压环,用圈梁内钢筋计算长度。还要套接地跨接 钢铝窗接地第二个要算引下线长度,还要套室内接地母线(扁钢部分)
2019-03-07 14:25:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看