• 消火栓泵和喷淋泵控制柜

    如下消火栓泵和喷淋泵控制箱的系统图,第一:消防巡检装置是一个控制柜么?是放在水泵房单独一个控制柜还是在消火栓泵控制箱里边的一个装置?第二:控制柜连接喷淋泵一个回路有两根电缆,我想问下这两根电缆的作用分别是什么?第三:喷淋泵回路与巡检装置连接用的什么线?需要计算么?第四:这两个控制箱带巡检装置一般有谁施工?前期消防招标的时间遗漏了,没含在消防分包合同中,我想问下甲供的话合适么?分包
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 第一:消防巡检装置是一个控制柜,单独的
    第二:控制柜连接喷淋泵一个回路有两根电缆,我想问下这两根电缆的作用是一用一备
    第三:喷淋泵回路与巡检装置连接用的什么线?需要计算么?
    这个一般是专业分别考虑的
    第四:这两个控制箱带巡检装置一般是总包或者甲方进行专业分包施工。前期消防招标的时候遗漏了,没含在消防分包合同中,可以做洽商追加上的