• 请问配电箱到照明与插座两个回路都是BV-3*2.5,6根穿SC25的管(共管敷设)

    请问配电箱到照明与插座两个回路都是BV-3*2.5,6根穿SC25的管(共管敷设);6根一起到照明灯具结束,然后从照明灯具到插座只有插座这一个回路,只有3根,这一段计算穿管的时候需不需要把管子大小算成SC15,还是按SC25计算。(设计说明上有个管线配合的表格3根穿SC15)。不太清楚一个回路的穿管大小需不需要根据管线根数变化
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    配电箱到照明与插座两个回路都是BV-3*2.5,6根穿SC25的管(共管敷设),就是一根25管,从照明灯具到插座只有插座这一个回路,只有3根线,这一段计算穿管的时候需要把管子大小算成SC15

    2019-03-07 15:56:16 

  • 需要换成SC15,原因是到灯那里有个接线盒转换

    2019-03-07 15:57:24 

  • 一个回路的穿管大小需要根据管线根数变化的,配电箱到照明与插座是两个回路,一般是分管布置的,不会共管,你再仔细看看图纸

    2019-03-07 15:58:02 

  • 你说的情况极难碰到,插座回路与照明回路共管,一个天上(顶板敷设),一个地上(底板敷设),设计为什么要共管敷设?
    当然,不管怎么说,一个回路中,穿线根数变化大的,电管管径必须随之变化,也就是说3根电线必须改为穿SC15的管。