183****8395 2019-03-07 21:31:07 | 广东省 安装 | 2846查看 2回答
请问BYJ属于电缆还是属于电线,需要计算终端头和松弛系数1.025么
请问BYJ属于电缆还是属于电线,需要计算终端头和松弛系数1.025么
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是电缆,这样就是需要计算终端头和松弛系数1.025
2019-03-07 21:33:28
-
BYJ是单芯电线,工程量需要乘以根数(穿线的根数),电线不需要计算电缆头和弛度系数1.025
2019-03-08 08:36:49
-
请问RVVP跟KVV是属于电缆么,需要 计算1.025的系数和电缆头么
1.请问RVVP属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么2.请问KVV属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么希望有老师能够回答下,谢谢,请分别回答四个小问题
-
请问RVVP跟KVV是属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么
1.请问RVVP属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么2.请问KVV属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么希望有老师能够回答下,谢谢,请分别回答四个小问题
-
请问RVVP跟KYJY是属于电缆么,需要 计算1.025的系数和电缆头么
1.请问RVVP属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么2.请问KYJY属于电缆么,需要计算1.025的系数和电缆头么希望有老师能够回答下,谢谢,请分别回答四个小问题
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看