• 请问一下构造柱的布置规则问题

           填充墙内构造柱的设置 : 除平面特殊注明外,墙体转角(L形、T形、+形)、

    电梯间四角、当填充墙长度大于 5米或墙长超过层高 2倍的墙中、≥2100mm

    门窗洞洞口两侧、悬墙端头均设构造柱。

           按照以上图纸说法,假设有一道净长11m的墙,是在墙中设置一根构造柱还是两根呢?我根据字面理解是凡是墙长大于5m的墙均只在墙中设一根,但是软件自动生成构造柱好像是只有一个构造柱间距,这个间距如何体现呢?

    2019-03-09 15:14:08 补充

    这句话的意思是大于5m的墙需要在墙中设构造柱,但是具体怎么布置,间距多少却并没有交代
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • GTJ一键生成规则都有生成构造柱

    2019-03-09 14:44:17 

  •  

    这个大于5米的墙中理解不应该是长度5米就要设置一道,你这11米的墙,如果两端都是框架柱,那么是要加两个构造柱才可以的。