• 柱主筋做引下线是否需要套定额(柱主筋土建施工时本身就是焊接链接的)

    老师,如果利用柱主筋做引下线,且本身柱主筋在土建的时候已经焊接过了,是不是就不用套引下线定额了,只需套均压环定额?均压环均压环定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    引下线的焊接是上下贯通且 二根主筋搭接焊一起,与结构主筋焊接不一样,应当另外计引下线量。

    2019-03-10 21:34:38 

  • 答;你的上一次提问时,我已答过,查看上一次的提问。

    2019-03-10 20:29:11 