• 求教这个屋面板的钢筋应该如何布置

    这个是屋面板,按照说明板厚它已经是双层双向了,可是在图纸上他有另注明的跨版受力筋、底筋、还有负筋。这样不是布筋范围重叠吗?求教。双层双向负筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:图纸的说明是板面上有画出了钢筋没有标注配筋信息时,按C8-200考虑定义。

    画出来的属于附加的钢筋答疑解惑

    首次提交 2019-03-11 08:46:02  最近修改2019-03-11 08:48:15 (修改过2次)

  • X方向底筋。

    2019-03-11 08:46:16 

  • 如果图纸明确说是全部布置双层双向,那这些画出来的钢筋就是附加的钢筋,采用隔一布一的方式。如果没有说明双层双向,则这些就是指上层或者下层钢筋。

    2019-03-11 09:28:31 