BOBO 2019-03-11 16:28:18 | 河北省 安装 | 814查看 2回答
电动机检查接线
工程中有风机盘管,排风机,水泵等何时计取电动机检查接线?是所有台数的合计吗?招标清单的清单描述中还区分了3.30.100KW三种规格,这些型号指的是什么?填量是如何区分?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
工程中有风机盘管,排风机,水泵等何时计取电动机检查接线?是所有台数的合计吗?
设备安装完成后,对电机进行盘车、试车的工序,一般会有“电机检查接线记录”;是所有的台数,安装功率统计
招标清单的清单描述中还区分了3.30.100KW三种规格,这些型号指的是什么?填量是如何区分?
型号指导是电机的功率,工程量分别按照不同功率汇总统计,填入
2019-03-11 16:38:10
-
只要是电动机(含电动机的设备)安装,都要计算电动机检查接线,分(3kw)(30kw)(100kw)三种规格计算费用。
2019-03-11 20:11:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看