Rwczshzlzs 2019-03-11 21:59:25 | 上海市 土建 | 1063查看 3回答
老师您好 图集中基础连系梁抗扭筋的锚固长度是lae 在软件里怎么改呢
老师您好 图集中基础连系梁抗扭筋的锚固长度是lae 在软件里怎么改 在计算设置里无法改 没有那个选项啊 只有构造筋的设置方法
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
只能是根据设计要求自行输入钢筋的锚固倍数。
2019-03-11 22:02:48
-
查找16G图集,Lac=?*d,然后输入就可以了~~
2019-03-11 22:05:21
-
答;不可以在这里设置的,如果在这里设置,其它梁就有问题了。可以在基础联系梁定义中设置为具体的长度。或多少*D。或汇总计算后,编辑钢筋,锁定。
2019-03-11 22:07:53