• 一个防雷接地系统必须有接地母线吗?我直接用柱子做引下线,到末端连接一根扁钢埋入大

    一个防雷接地系统必须有接地母线吗?我直接用柱子做引下线,到末端连接一根扁钢埋入大地,不也能成功导电吗?为何还要搞接地母线呢?另外还要基础钢筋做个接地网是否也类似地多此一举呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一个防雷接地系统直接用钢筋引下末端连接一根扁钢埋入地下,扁钢和大地连接的电阻是很大的,所以应增加相应的接地极,降低电阻,这样才能更好的起到接地的作用,用柱子引下线和接地极连接的扁钢就是接地母线.

    2019-03-12 07:33:33 

  • 不一定啊。

    现在设计的避雷网的接地大都是利用基础钢筋的,如果接地电阻UC屙屎达不到要求时,才会增加接地母线连接接地极处理的。

    2019-03-12 07:30:27 

  • 答:一般情况下,引下线末端连接一根镀锌扁钢(接地母线)此镀锌扁钢必须(至少3根)与多根接地极连接,这只是一处(一根引下线)。

    其它各根的引下线都要这么做(都要达到接地电阻小于4Ω的规范要求)

    2019-03-12 09:05:15 