应急照明配电箱
请教大家 这个充电火线是不是已经包括在4*2.5 里面了 ?多线联动控制线 也随每个回路走一遍吗?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、充电线已经包括在WDZBN-4*2.5的应急照明线路中;
二、多线联动控制线不需要每个回路走一遍,从消防主机到本应急照明箱配一根管线,即可,接受消防主机的切非(切除非消防电源)指令,将应急照明中的正常照明火线,切换到强启火线上。
2019-03-12 12:43:17
-
你理解正确
2019-03-12 11:38:53
-
正确,已经包括了此条路。
2019-03-12 12:02:24
-
请问一下各位老师,应急照明配电箱和应急照明集中电源都是应急照明厂家配套吗,还是应
请问一下各位老师,应急照明配电箱和应急照明集中电源都是应急照明厂家配套吗,还是应急照明配电箱是配电箱厂家配套、应急照明集中电源是应急照明厂家配套?
-
请问各位老师 应急照明通讯线是从消控室出来接到端子箱再从端子箱接到应急照明配电箱
请问各位老师 应急照明通讯线是从消控室出来接到端子箱再从端子箱接到应急照明配电箱吗?不经过端子箱的话要怎么走线,图纸上没有显示
-
老师,这个应急照明配电箱我按多少一个回路估算配电箱价格合适?一共8个回路,像正常
老师,这个应急照明配电箱我按多少一个回路估算配电箱价格合适?一共8个回路,像正常的配电箱我是按150一个回路估算,但是这个应急照明配电箱应该不止吧,如果按150只有1200一个配电箱啊
-
请问下应急照明配电箱内是否有蓄电池怎么判定?2023-01-08 19:52:28 补充系统图写 充电模块可以作为有蓄电池的参考吗?