• 为何要做基础接地体?

    老师,我这图纸里有避雷网,引下线,接地母线,基础接地体,学生不明白,闪电从女儿墙沿着引下线传下来,在-1米的位置有一圈接地母线,这个时候闪电都已经从接地母线传出去了,也就是说没有多少闪电再继续传到基础钢筋了,就算有少量电传到下面的基础钢筋,也出不去啊,毕竟基础钢筋外面还包裹着厚厚的混凝土啊,既然母线在上面散流了大部分的电,仅有少量的传到下面的基础钢筋且还被混凝土困住出不去,对导电起不到太大的帮助,为何我们还要做啥基础钢筋接地体,然并卵啊不是吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因很简单  因为接地母线只是把闪电引到了地面  但是地面很难迅速传出这么高的电  接地母线需要连接接地网  将电通过接地网分散导流  快速分散电流  基础钢筋就可以充当接地网  分散电流

    2019-03-12 22:19:39 

  • 规范要求

    2019-03-12 22:00:56 

  • 答;有桩的,接桩钢筋,独立基础接底钢筋网,没有基础的,角钢打地极。这是设计要求。为什么?问设计员可能会给你解释这一专业知识的。女儿墙