• 四川安装定额 如何计取脚手架、工程超高增加费问题

    以下是15四川定额“D电气设备安装工程分册说明”原文:

    六、关于下列各项费用的规定:

    1.脚手架搭拆费(10KV以下架空线路除外),操作物高度离楼地面>5M的,按超过部分定额人工费的15%计算,其中人工工资占25%,措施项目清单编码为031301017007;

    2.工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外);操作物高度离楼地面>5M的电气安装工程,按超高部分定额人工费的33%计算,工程超高增加费全部为定额人工费;

    ……………………………………………………………………………………………………

    假设:地下室层高5.5m,梁高0.7,桥架在距梁下口10cm 处设置(距地4.7m),那么问题:

    1. 桥架是否计算超高和脚手架费?

    2. 桥架的支架(需地下室顶板打孔安装螺栓)是否计算?

    3. 桥架内敷设的电缆是否计算?

    4. 如果地下室标高有局部高差的情况,局部的桥架距地高度超过5M,是不是局部计算超高,其余部分不计算?



我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

    1. 桥架不应计算超高和脚手架费

    2. 桥架的支架应计算超高和脚手架费

    3. 桥架内敷设的电缆与桥架高度相同,不应计算超高和脚手架费

    4. 是的,局部计算超高,未到5m的不计算

    5. 请注意,5m这个高度指的是楼地面到操作物的距离。超高只计取5m以上部分,不是全部。


    2019-03-13 09:51:48 

  • 只要超过就是可以计算的,在计价软件里导航栏里计取安装费用的地方,去勾选相应的需要计算项目就可以了

    2019-03-13 09:52:38 

  • 你好:桥架安装高度4.7米,电缆敷设在桥架内所以此二项只计取脚手架的搭拆费,不计取工程超高增加费。桥架支架的安装是安装在顶板下,高度超过了5米,所以要计取相应的脚手架的搭拆费、工程超高增加费。局部超过5米的,局部相应计取脚手架的搭拆费、工程超高增加费。

    2019-03-13 11:14:47 

  • 请问问题解决了么,我想学习一下

    2020-02-18 17:59:40 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题