• 地库照明回路识图

    如下截图为地库照明和应急照明回路,LED灯沿照明线槽敷设,标高为距地2.3米,第一:回路不需要走顶板直接走2.3米的照明线槽敷设?第二:照明线槽上e和n代表什么意思?是回路么,如果是的话,e2和n2在一个回路代表的什么》?第三:e为应急回路,为什么线槽上只有LED单管荧光灯,没有应急灯具?第四:照明线槽是普通的线槽么?如果不是的话是按延长米计算么?还需要计算LED灯具的个数么识图顶板答疑解惑广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如下截图为地库照明和应急照明回路,LED灯沿照明线槽敷设,标高为距地2.3米,第一:回路不需要走顶板直接走2.3米的照明线槽敷设?

    是的。

    第二:照明线槽上e和n代表什么意思?是回路么,如果是的话,e2和n2在一个回路代表的什么》?

    是不同回路编号的第一个字母而已,e是应急回路,n是普通照明回路;e2和n2是不同两个回路;

    第三:e为应急回路,为什么线槽上只有LED单管荧光灯,没有应急灯具?

    在回路e2上的单管荧光灯就是应急单管荧光灯;在n2上的单管荧光灯就是普通单管荧光灯;

    第四:照明线槽是普通的线槽么?如果不是的话是按延长米计算么?还需要计算LED灯具的个数么

    属于照明母线槽;LED等当然需要计算工程量啊。建筑行业快速问答平台-答疑解惑