• 防雷接地问题

    母线设计说明答疑解惑

    1. 设计说明里说采用建筑物的钢筋来接地,是否是第二张图片上画的这些青色的线 还是这些是镀锌扁钢?

    2. 利用建筑物的钢筋接地 是否需要计算这部分的工程量来套定额 还是这部分是不需要计算造价的 如果需要计算的话 如何套定额 套定额内的户内接地母线会弹出主材 应该如何套

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:四个角的引下线,需要做测试点,同时焊接一根-40×4的镀锌扁钢,以防止测试点测量接地电阻不合格时,按设计要求增设人工接地极。

    需要计算引下线、测试点、镀锌扁钢。镀锌扁钢的工程量=(0.5+1.5+1.0)×4处=12米