• 广东地区防雷工程请指教 需要计算的工程量有哪些,避雷网支架怎么计

    广东地区防雷工程请指教 需要计算的工程量有哪些,避雷网支架怎么计

    已知的有避雷网避雷针、接地极、接地母线、引下线。好像没有了

    我还差了什么

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 根据设计的内容计算,支架是要计算的。

    2019-03-15 23:01:40 

  • 还应该有接地跨接线,断接卡子

    2019-03-15 23:01:58 

  • 我还差了什么?

    答:均压环,等电位跨接(金属门窗、金属栏杆、钢管等),等电位联结管线,等电位端子箱,断接卡子(测试盒),浪涌保护器,接地系统调试。

    避雷网支架不用单独计算,含在避雷网子目中。

    首次提交 2019-03-16 08:07:44  最近修改2019-03-16 08:18:47 (修改过1次)

  • 除以上几个老师说的外,在套定额计算时还有相应的脚手架,记得点选安装费

    2020-08-30 13:39:54 