• 请问图示楼宇对讲系统我画出的线是多立管还是单立管,图纸没说明,像有经验老师指教

    立管

    如图示红线为一根单立管到每个层控箱

    黄线则为多立管分别连接每一个层控箱。

    请问哪种正确

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 设计系统图显示仅计算预埋管,没有线缆;而且计算工程量需要综合看图纸,弱电井有没有桥架,如果有,竖向都不需要计算,仅计算层控箱室内对讲机预埋管即可。

    2019-03-15 23:25:56 

  • 答:管只配一根。

    信号线,智能的,只需要一根,到每个《对讲层控箱》;非智能的,需要多线制(每户一线),在对讲层控箱内分线(至各户)。

    不需要你说的所谓多立管。