我要一辩过 2019-03-16 17:13:47 | 广东省 土建 | 574查看 1回答
柱变截面的计算问题是不是计算出错了
各位老师你们好,我想请教一下关于柱变截面的计算问题
我要计算的是第二层的KZ4a(450*500),首层对应的位置为KZ3d(500*600),上下层属于变截面,与KZ4a交叉的梁有两根,一根高度为700,一根高度为400,
我采用了16g101-1进行判断△/hb≤1/6(100/700≤1/6;50/400≤1/6),按道理来说就应该按正确的不变截面的计算,可是软件算的就刚刚与我相反,软件计算了1.2lae的插筋,请问是不是软件出错了,我查找了好多资料还是不知道软件为什么要这么计算,麻烦老师给个详细的回答,感激不尽
【图有点多,耽误老师时间了,抱歉】
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
下层KZ3b与上层KZ4a属于框柱变截面,从附图中可以看出:上下层柱配筋均没有同规格的钢筋(也就是说柱钢筋不是连续的),所以软件按上层插筋进行计算了,与实际情况相符,是正确的。
首次提交 2019-03-17 22:22:04 最近修改2019-03-17 22:23:45 (修改过2次)