张晨 2019-03-16 21:28:57 | 江苏省 安装 | 894查看 2回答
MT敷设
请问各位老师,系统图中只说了线缆是走MT槽式桥架敷设,但是没有说明槽式桥架规格,且没有配管规格,GQI中就算走桥架线槽,属性里面也是必须要设置配管的,我应该怎么画呢?谢谢,望回复
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
桥架可以暂设一个规格进行绘制,后期询问设计,然后可以直接更改规格。
电缆直接是走桥架也没说走管呀,你新建的时候新建电缆就好,不要新建配管。
2019-03-17 09:26:40
-
答:设计必须在平面图、系统图给出配管的规格;必须在平面图给出桥架的规格;
否则,没有办法计量。要问设计,问大家没用。
2019-03-16 22:35:41