冷月寒刀 2019-03-18 12:42:54 | 新疆维吾尔自治区 安装机电招投标预算安装算量GQI | 15239查看 4回答
关于抗震支架的算量问题
抗震支架的数量规格当如何计算,别跟我说国家规范14米与28米的事,这个我自己个能查到,我需要的是具体的计算方法,另外请回答者想清楚一个问题,抗震支架是给管子类工程做的,也给桥架类工程做的,管子类的包含消防,水暖,往往这些管道会在集中在一起,支架不可能给一个专业的做,要做肯定会在某一处做个几个专业的支架,所以就遇到这个问题,支架当如何算,如果有厂家的就更好了
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我做过的抗震支架都是专业厂家设计的,这个东西是新规,正常你自己不是非专业人员你算也是算不准的不一定复合规范或者要求,这种一般都是专业厂家出图报价的,一套抗争支架在1000-2000不等,小一点的地库抗震支架自己就要几十万。
2019-03-18 13:20:46
-
有参考资料可以使用的。
2019-03-18 12:53:28
-
管廊中的共用支架,没有先例(即:没有图集可参照),设计都会给出详图,注明型钢的规格型号,长度尺寸。按图计算,即可。
2019-03-18 13:12:50
-
一般是12米间距一套,具体看专项设计图纸。
2022-08-03 23:17:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看