  • 已采纳

    这是KZ1基础顶面~-0.03、-0.03~24.85m跟KL1a基础顶面~-0.03、-0.03~24.85m的配筋信息,其中KL1a跟KL1的区别只是-0.03~24.85m那一段的箍筋为A8@100;

    图纸应该有表中关于“()”的文字说明,查找一下

    2019-03-18 16:27:42 

  • 从目前图纸情况看,KZ1应该到-0.03没问题

    2019-03-18 16:24:52 

  • kz1是到24.85标高的广联达服务新干线

    2019-03-18 16:24:52 

  • 从柱表看KZ1应该是自基础顶面到24.85都是,只是箍筋加密的地方自基础顶面到24.85是KZ1a

    2019-03-18 16:37:36 