• 钢筋单方含量指标

    结构是剪力墙结构,地上29 层,地下4层,钢筋是HRB400级,抗震等级为二级,计算出来地上部分钢筋单方含量指标是42.5kg/m2,是不是太少了?是哪里出问题了?请问各位大神指点指点。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 包括地下室足偏少,应该是要60左右吧。

    2019-03-20 13:06:05 

  • 有点低,应该和你的抗震等级有关系

    2019-03-20 13:10:34 

  • 如果是经过优化设计的应该在这个范围内,感觉有点偏低

    2019-03-20 14:15:23 

  • 是的,少了,地下室部分:130--180KG/平方;地上部分:45--50KG/平方。 

    2022-05-21 17:48:39 