• 送配电系统调试

    回路这些是从地下一层低压变配电室引出来的回路,算送配电系统调试是按照到一个箱子一个系统还是怎么计算?(这是医院的项目,截图只截取了一部分,后面还有很长一段这样的)。就按照图中截取的部分计算的话,这算几个送配电系统调试?麻烦解答一下》

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 从地下一层低压变配电室引出来的回路,算送配电系统调试是按照到一个箱子一个系统还是怎么计算?

    是的,到房间内的照明、插座箱体回路不计算系统调试

    2019-03-20 19:01:11 

  • 答:一个建筑(例如,医院),最多是两个系统,即:双电源供电,算2个送(或配)电系统调试。从截图中看,是双电源供电。

    送电系统调试:一台变压器+一路电源(母线或电缆)+一排配电柜,它们之间的调试。

    配电系统调试:一路电源(母线或电缆)+一排配电柜,它们之间的调试。

    首次提交 2019-03-20 19:47:34  最近修改2019-03-20 19:50:38 (修改过1次)