• 接地极

    如图设计说明中截图,第一:利用筏板底部2根钢筋焊接是不是就是利用基础梁内钢筋做接地极?套均压环定额子目?第二:在基础防腐层混凝土垫层内敷设两根钢筋是不是要套户内接地母线?主材调整为10的钢筋?均压环知道的解释下谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 第一不是,是套接地跨接焊子目计算的。

    第二你的理解是正确的。